東奧電梯故障代碼大全,電梯故障救急排除問題處理方法

瀏覽次數: 發布時間:2020-1-15 11:52:58 【


故障代碼:Err13
故障名稱:輸出側缺相
1. 主回路輸出接線松動;
2. 電機損壞。
故障解決方案:
檢查連線;
檢查輸出側接觸器是否正常;
排除電機故障。

故障代碼:Err14
故障名稱:模塊過熱
故障原因:
1. 環境溫度過高;
2. 風扇損壞;
3. 風道堵塞。
故障解決方案:
降低環境溫度;
清理風道;
更換風扇;
檢查控制器的安裝空間距離是否符合第三章要求。

故障代碼:Err16
故障名稱:電流控制故障
故障原因:
1. 勵磁電流偏差過大:
2. 力矩電流偏差過大:
3. 超過力矩限定時間過長。
故障解決方案:
檢查編碼器回路;
輸出空開斷開;
電流環參數太小;
零點位置不正確,重新角度自學習;
負載太大。
 
故障代碼:Err17
故障名稱:編碼器基準信號異常
故障原因:
1. Z 信號到達時與絕對位置偏差過大;
2. 絕對位置角度與累加角度偏差過大。
故障解決方案:
檢查編碼器是否正常;
檢查編碼器接線是否可靠正常;
檢查pg 卡連線是否正確;
控制柜和主機接地是否良好。
 
故障代碼:Err18
故障名稱:電流檢測故障
故障原因:
1. 驅動控制板異常。
故障解決方案:
請與代理商或廠家聯系。
 
故障代碼:Err19
故障名稱:電機調諧故障
故障原因:
1. 電機無法正常運轉;
2. 參數調諧超時;
3. 同步機旋轉編碼器異常。
故障解決方案:
正確輸入電機參數;
檢查電機引線,及輸出側接觸器是否缺相;
檢查旋轉編碼器接線,確認每轉脈沖數設置正確;
不帶載調諧的時候,檢查抱閘是否張開;
同步機帶載調諧時是否沒有完成調諧即松開了檢修運行按鈕。
 
故障代碼:Err20
故障名稱:速度反饋錯誤故障
故障原因:
1. 旋轉編碼器型號是否匹配;
2. 旋轉編碼器連線錯誤;
3. 低速時電流持續很大。
故障解決方案:
同步機F1-00 是否設定正確;
檢查編碼器各項信號接線;
在停機狀態下報ErrRR20,請確認S/C編碼器C、D 信號以及
UVW 編碼器U、V、W 信號是否斷線;
檢查運行中是否有機械上的卡死;
檢查運行中抱閘是否已打開。
 
故障代碼:Err22
故障名稱:平層信號異常
1. 平層位置偏差過大。
故障解決方案:
請檢查平層、門區感應器是否工作正常;
檢查平層插板安裝的垂直度與深度;
檢查主控制板平層信號輸入點;
檢查鋼絲繩是否存在打滑。
 
故障代碼:Err24
故障名稱:RTC 時鐘故障
故障原因:
1. 控制板時鐘信息異常。
故障解決方案:
更換時鐘電池;
更換主控板。
 
故障代碼:Err25
故障名稱:存儲數據異常
故障原因:
1. 主控制板存儲數據異常。
故障解決方案:
請與代理商或廠家聯系。
 
故障代碼:Err26
故障名稱:地震信號
故障原因:
1. 地震信號有效,且大于2S。
故障解決方案:
檢查地震輸入信號與主控板參數設定是否一致( 常開,常閉)。
 
故障代碼:Err29
故障名稱:封星接觸器反饋異常
故障原因:
1. 同步機封星接觸器反饋異常。
故障解決方案:
檢查封星接觸器反饋觸點與主控板參數設定是否一致( 常開,常閉);
檢查主控板輸出端指示燈與接觸器動作是否一致;
檢查接觸器動作后,相對應的反饋觸點是否動作,主控板對應反饋輸入點動作是否正確;
檢查封星接觸器與主控板輸出特性是否一致;
檢查封星接觸器線圈電路。
 
故障代碼:Err30
故障名稱:電梯位置異常
故障原因:
1. 電梯自動運行時間過長;
2. 電梯返平層運行時間過長;
3. 返平層時上下限位動作;
4. 鋼絲打滑或電機堵轉。
故障解決方案:
檢查返平層時,上下限位是否誤動作;
檢查平層信號線連接是否可靠,是否有可能搭地,或者與其他信號短接;
樓層間距是否較大導致返平層時間過長;
檢查F9-02打滑判斷時間設置是否合理(大于全程快車運行時間);
檢查編碼器回路,是否存在信號丟失。
 
故障代碼:Err33
故障名稱:電梯速度異常
故障原因:
1. 運行時,檢測速度超過規定的保護上限值;
2. 自溜車時速度超過限定;
3. 應急運行時速度超過限定或者超過時間限定仍未平層。
故障解決方案:
確認旋轉編碼器使用是否正確;
檢查電機銘牌參數設定;
重新進行電機調諧;
檢查檢修開關及信號線;
確認是否在高速運行中檢修信號動作;
查看應急電源容量是否匹配;
應急運行速度設定是否正確。
 